Требования к системе ГВС
Evgen752Дата: Вторник, 24.05.2011, 16:54 | Сообщение # 1
Молчун
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Согласно СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" пункт 5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
А если по гидравлическому расчёту давления на вводе Т3/Т4=60/48? Ставить регулятор давления? А как же полотенцесушители? Вот в чём вопрос...
 
georgДата: Вторник, 24.05.2011, 21:45 | Сообщение # 2
Молчун
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Давление на 1-ом этаже в 4,5 бара должно обеспечивать необходимый напор на последнем этаже. Циркуляция в ГВС незначительна (около 20% расхода), и она будет обеспечена, т.к. на последнем этаже принимается свободный излив 3-5 м.в.ст. Для примера, сопротивление системы отопления без термостатических регуляторов составляет 1-2 м.в.ст. angry
 
Evgen752Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:29 | Сообщение # 3
Молчун
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос слегка в другом. Каким образом будет обеспечено давление в Т4 на выходе из ИТП =48м, если на выходе из ИТП в сторону потребителя будет обеспечено 45м?
 
georgДата: Понедельник, 30.05.2011, 22:33 | Сообщение # 4
Молчун
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Если в Т3 45 м, то в Т4 будет примерно 43 м, но никак не 48 м.
 
Evgen752Дата: Четверг, 02.06.2011, 15:28 | Сообщение # 5
Молчун
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Зайдём с другой стороны.
Диспетчерская служба энергоснабжающей организации выдаёт расчётные давления для подключения объекта строительства (9-эт. дом): Т3/Т4=60/48м.вод.ст. Тогда как?
 
georgДата: Четверг, 02.06.2011, 22:21 | Сообщение # 6
Молчун
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Поставить на Т4 регулятор давления "до себя". А вообще, расчетное давление определяется на вводе т/сети, высота от подвала до кранов 1-го этажа около 3 м, так что на 1-ом этаже Р будет 45 м.
 