Насосная схема теплового пункта
|
|
| Evgen752 | Дата: Среда, 11.01.2012, 10:23 | Сообщение # 1 |
|
Молчун
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| В случае установки подкачивающего насоса на трубопроводе Т2, перед точкой разделения потоков, необходимо ли устанавливать регулятор давления "после себя" на выходе из теплового пункта или достаточно регулятора перепада???
|
| |
|
|
| georg | Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:55 | Сообщение # 2 |
|
Молчун
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Статус: Offline
| При выборе насосов в соответствии с п.п. 3.5, 3.7 СП-41-101-95 регулятор давления не потребуется. Если насосы подобраны с нарушением требований этих пунктов, то необходим регулятор перепада давления с клапаном на Т2 или регулятор давления "после себя" на Т2.
|
| |
|
|