Необходимость регулирования температуры в тепловых пунктах
|
|
| Evgen752 | Дата: Четверг, 16.06.2011, 10:35 | Сообщение # 1 |
|
Молчун
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Согласно СП 41-101-95 п.8.2 Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения должна обеспечивать: регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях. А если система не открытая и не закрытая, а четырёх трубная. И регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха осуществляется на источнике. Необходимо ли выполнять требование данного пункта правил, и если да, то чего будет регулироваться в ТП???
|
| |
|
|
| georg | Дата: Четверг, 16.06.2011, 21:43 | Сообщение # 2 |
|
Молчун
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Статус: Offline
| В таком случае есть смысл регулирования только в зданиях, где возможно снижение температуры в помещениях во внерабочее время. Тем самым достигается экономия тепловой энергии и сокращаются затраты на нее. В остальных зданиях смысла в регулировке нет и можно сослаться на погодное регулирование подачи тепла на теплоисточнике, т.е трбование Правил будет обеспечено ...
|
| |
|
|